Hei,
Har ett tilfelle det det er blitt montert ikke EX godkjent utstyr i Ex sone 2.
Kan dette løses forskriftsmesseg ved å montere zenerbarrierer(med IS jord) i sikkert område på tilførselen til utstyr uten å bytte utstyret?
mvh John
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Nei, zenerbarrierer kan kun benyttes sammen med utstyr beregnet for å stå i en Exi krets og kan ikke i seg selv gi et ikke-Ex godkjent utstyr en beskyttelse.
I dette tilfellet må nok utstyret som er feilmontert byttes ut.