Ikke EX utstyr i EX sone ved hjelp av zenerbarriere?

Spurt 15:42 - 28.9.2017 av Hel_john|Siste svar 19:58 - 2.10.2017 av Henning Staff

Hel_john

Hei,

Har ett tilfelle det det er blitt montert ikke EX godkjent utstyr i Ex sone 2.

Kan dette løses forskriftsmesseg ved å montere zenerbarrierer(med IS jord) i sikkert område på tilførselen til utstyr uten å bytte utstyret?

mvh John

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 19:58 - 2.10.2017

Nei, zenerbarrierer kan kun benyttes sammen med utstyr beregnet for å stå i en Exi krets og kan ikke i seg selv gi et ikke-Ex godkjent utstyr en beskyttelse.

I dette tilfellet må nok utstyret som er feilmontert byttes ut.