Ikkje EX utstyr i EXE skap i Zone 2

Spurt 9:56 - 15.8.2014 av Martin|Siste svar 10:47 - 15.8.2014 av Forumleder

Martin

Hei

Eg lurer på en liten ting. Er det lov å plassere ikkje EX utstyr inni et Exe kabinett, med trip signal på laveste nivå, når skapet står plassert i Zone 2?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:47 - 15.8.2014
Nei dette er ikke lov. et Ex e kabinett vil ikke gi noen ekstra beskyttelse for utstyret som står inne i skapet, og dette blir da det samme som å plassere ikke Ex utstyr i eksplosjonsfarlig område (som sone 2 også er, selv om det ikke er så ofte/lenge).

Løsningen er å plassere utstyret i enten et Ex p kabinett (med overtrykk) etter et Ex nR kabinett, som er så tett at den korte tiden det er gass i sone 2 vil den ikke kunne trenge inn i kapslingen.