Hei!

Åpnes det for bruk av ikkje EX utstyr I Sone 2 ved å utferde eigenerklæring?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 7:38 - 11.12.2017

I henhold til minimumskravet for godkjenning av Ex utstyr i henhold til ATEX direktivet så kan utstyr beregnet for sone 2 erklæres av fabrikant uten involvering av teknisk kontrollorgan.

Det må allikevel ikke forstås slik at det da er fritt frem å bruke ikke-Ex utstyr i sone 2 bare ved å skrive en egenerklæring. Utstyret skal ha en samsvarserklæring som viser til at relevant regelverk er fulgt og hvilke standarder som eventuelt er fulgt for å oppfylle kravene. Slik sett så må det også i sone 2 benyttes utstyr som oppfyller Ex krav, men fabrikanten kan altså erklære dette selv.