induktiv giver og barrierer

Spurt 11:28 - 14.3.2007 av GP|Siste svar 8:24 - 21.5.2007 av Forumleder

GP

En induktiv giver er koblet via div koblingsbokser inn til en barriere og deretter på en dig.ing på en PLS. Det er nå ønskelig å utvide systemet med en induktiv giver (og en barriere) til, uten å reprogramere PLS. Vil det da være mulig/lovlig å seriekoble disse to signalene på sikker side? Altså mellom barriere og PLS.

Indukitv giver: NJ1,5-18GM-N-D-V1
Issolated switch amplifier:KFD2-SR2-ex2.w

Begge fra pepperl & fuchs..
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:24 - 21.5.2007
Hva du gjør på sikker side er ikke noe problem dersom du oppfyller kravene til Um på barrierene. Om det vil fungere er derimot ikke sikkert. Det må sjekkes for spenningsfall over barrierene.