RE

Hei,
har utstyr merket EEx p d ib [ia/ib] IIB T4

Skal man da følge inspeksjonsmatrisen for alle beskyttelsesgradene, eller skal man bare følge den for hovedbeskyttelsen?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 5:48 - 17.8.2005
Hver og en av beskyttelsene skal inspiseres som det de er.
Dvs. den delen av kapslingen som er Exd skal inspiseres i følge sin matrise og Exp skal følge sin, og det samme med de andre beskyttelsene.