Instrument som måler i tank, men har elektronikk i "friluft"

Spurt 7:41 - 24.4.2023 av Jan Kristian Olesen|Siste svar 8:39 - 5.5.2023 av Sverre Isaksen

Jan Kristian Olesen

Hei

Vi har en tank som har sone 0 (hydrogen) og en EX-sone rundt tanken som er sone 2. For å måle nivå i tanken skal vi sette opp en radar nivåmåler. Denne er flenset og vil måle nivået fra topp i tanken. Dette er altså en tett måler og elektronikkhuset er utenfor tanken. Skal man beregne måleren for sone 0 eller 2?

Det samme vil gjelde for en temperaturføler. Vi har en tett temperaturlomme som står inn i tanken. I lomma setter vi inn et pt100 element med hodemontert transmitter. Igjen så står altså elektronikken i sone 2, men vi måler temperaturen i tanken som er sone 0. Det er ingen kontakt mellom innholdet i tanken og elektronikken. Skal man beregne for sone 0 eller 2?

Takk for svar

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 8:39 - 5.5.2023
Instructor contact card

Utstyret skal være godkjent/ Sertifisert for området det benyttes i, denne informasjonen skal være med i bruksanvisningen, dette er et forskriftskrav i "Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område, FOR-2017-11-29-1849" §10 (2) som ligger på Lovdata.no.


Et pt100 element i et slikt område er som regel forsynt av et egensikkert signal som er beskyttet at en egensikker barriere, nivåmåleren skal også være Ex godkjent for området den skal installeres i.


Noe utstyr kan være godkjent for å delvis være i Sone 1, og delvis i Sone 0, dette skal fremgå av både merking og bruksanvisning.


Det er et forskriftskrav å ha dokumentert kompetanse dersom man jobber i Eksplosjonsfarlige områder, ref. "Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer, FOR-2003-06-30-911" §14 §9"


Hydrogen er en av de mest lettantennelige gassene og en av gassene som gir raskest trykkoppbygging ved eksplosjon, IIC-gass, den har og et veldig bredt område der den er mulig å antenne, blandingsforhold med luft fra 4% til 77%, så her er det viktig å ha rett kompetanse dersom man skal prosjektere utstyr til en slik tank.


Ex-Komp:2021 rev.2 anbefaler minimum 3 dagers Ex grunnleggende klasseromskurs + 3 dagers Ex i (egensikker teknikk) grunnleggende klasseromskurs (Dersom man jobber med Ex i) + 3 dagers Ex vedlikehold klasseromskurs (Dersom man driver med vedlikehold/ drift) for de som prosjekterer, installerer, har vedlikehold og drift, eller tilsyn og kontroll i eksplosjonsfarlige områder, og jevnlig oppdatering, anbefalt hvert 5. år

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.