IS-barriære inni EXe skap

Spurt 7:42 - 17.12.2008 av Benny|Siste svar 12:46 - 14.1.2009 av Forumleder

Benny

Hei

Vi har fått levert et prefabrikert EXe kabinett med alt utstyr (også en d-kapsling inne i kabinettet) og internkabling ferdig laget. Kabinettet har ATEX merking EX II 3 G og CENELEC merking EEx dem (ia/ib) nAnC IIB T4.

Inne i Exe delen av kabinettet er det en barriære som sikrer et simple apparatus. Denne barriæren er ikke godkjent for å stå i sone område.

Dette EXe skapet står inne i et overtrykksrom, men mister man overtrykket i rommet, så vil simple apparatus utstyret som er ute i rommet og som er koblet opp mot IS-barriæren inne i EXe skapet fortsatt være operativt. Jeg mener da at denne barriæren ikke hører hjemme inne i en EXe kapsling, og at den skulle stått i sikker sone. Men er jeg for bastant når jeg sier dette?

I samme skapet har vi også en barriære som er merket EEx nA II T4. kan denne stå inne i et EXe skap?

Vil til slutt takke for at dere opprettholder dette fagforumet. Det har hjelpt meg mang en gang når jeg har vaklet i min EX tro!
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Livar Risa

Postet 23:28 - 21.12.2008
Hei
Ut fra ATEX merkingen så er dette et sone 2 kabinett.
Di sier ikke noe om hvlike spec. dette er bestilt i h.h. til.

Det har i den senere tid kommet en del barrierer som er godkjent for bruk i Sone 2. Dvs. beskyttet inne i en Exe kapsling.

Jeg ville sett nærmere på spesifikasjonen til disse barrierene, det er antageligvis gitt visse betingelse i Ex-sertifikatet (X) som må verifiseres.

Er avstanden (50mm) mellom IS- og nonIS- klemmer opprettholdt?

Benny

Postet 11:33 - 23.12.2008
Avstanden mellom IS og NON-IS er overhold, men jeg kan ikke finne EX-sertifikat. Finner bare en EC-decleration hvor det står at den er godkjent for å stå i sone 2 med merking EEx nA IIC T4.

Kan en EC-Deklerasjon erstatte EX-sertifikat?

Forumleder

Postet 12:46 - 14.1.2009
Ja. for utstyr i sone 2 og for mekanisk utstyr er det i henhold til kravene.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.