IS-barriere med flere outputs

Spurt 12:41 - 6.2.2012 av SOAK|Siste svar 8:21 - 24.2.2012 av Forumleder

SOAK

Hei,

har et tripsignal (Buchholzalarm) som skal trippe fire frekvensomformere og samtidig gi et signal til et kontrollsystem, altså trenger jeg en barriere som samtidig splitter til fem output fra barrieren. Har funnet en komponent (P+F HiD2822) som gir to output fra barrieren, men jeg trenger fem!! Noen som har noen gode idéer?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

RAN

Postet 13:33 - 7.2.2012
Hei,

Er det felles 0V i styrestrømskretsene til frevensomformerene kan det hende du kan bruke +24V fra den ene omformeren om det ene brytersetter på barrieren og tilbake til alle omformerene.
Det andre kontaktsettet bruker du da til styresystemet.

Om dette ikke går må du nok bruke ett eller flere interfacerelèer

Forumleder

Postet 8:21 - 24.2.2012
Det er fornuftig og ta kontakt med en barreiere levrandør i slike tilfeller. Dersom en ikke vet eller kan levere, finnes det sikkert flere du kan prøve.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.