IS-beregninger

Spurt 7:55 - 28.4.2014 av Birte Lothe|Siste svar 9:50 - 30.4.2014 av Forumleder

Birte Lothe

Hvordan utføres IS-beregninger hvor det benyttes to barrierer (6V for - og 24V for +) i sone 2, samt en PI og en PT i sone 1 (to ulike lokasjoner) i samme sløyfe?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:50 - 30.4.2014
Beregning av barrieresystemer med flere barrierer er beskrevet i IEC/EN 60079-14 pkt. 12.2.5.3 og Tillegg A & B.

Jeg vet ikke bakgrunnen for at dere har valgt denne løsningen, men jeg vil påpeke at ved en kortslutning i kretsen vil 6V barrieren høyst sannsynlig gå i stykker da 24V barrieren vil, selv under normaldrift, levere ut mer spenning enn 6V barrieren tåler.