IS/IE/PE jording

Spurt 6:36 - 24.3.2021 av Magne H|Siste svar 7:47 - 25.3.2021 av Sverre Isaksen

Magne H

Skal IE/IS/PE være helt seperate og adskilte fra hverandre i et kontroll kabinett? Eller kan vi etablere 3 stk skinner som er internt tilkoblet og samtidig tilkoblet et punkt i strukturen? Dette gjelder hvor kontroll kabinettet også er plassert Ex område.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 15:14 - 24.3.2021
Instructor contact card

Regner med det er en offshore installasjon du er på siden dere henter jord fra strukturen.

I NORSOK E_001:2016 punkt 8.2 står det blant annet:

- There shall be a separate main earth reference point for PE and IE.

- The distance between the PE and IE reference points shall be minimum 1 000 mm.

Vanligst er å separere både ISE, IE og PE med minst 1 meter i strukturen, noen anlegg har felles ISE og IE.

Magne H

Postet 6:49 - 25.3.2021

Regner med det er en offshore installasjon du er på siden dere henter jord fra strukturen.

I NORSOK E_001:2016 punkt 8.2 står det blant annet:

- There shall be a separate main earth reference point for PE and IE.

- The distance between the PE and IE reference points shall be minimum 1 000 mm.

Vanligst er å separere både ISE, IE og PE med minst 1 meter i strukturen, noen anlegg har felles ISE og IE.

Hei, Takk for svar.

Du henviser til Norsok men hvordan blir det dersom Norsok ikke er aktuell/førende?

Jeg har et tilfelle på et drillskip hvor vi kun forholder oss til IEC standardene.

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 7:47 - 25.3.2021
Instructor contact card

Hei,

det står ikke noe så spesifikt i IEC standardene, men det er en grunn til at man har satt disse føringene. Hovedsakelig er det for å hindre at man får jordfeil strømmer fra PE-systemet inn på signal skjermingen, for IS-signaler er dette enda viktigere for det vil gå ut over beskyttelsesmetoden.

For signaler som går til Sone 0 (EPL Ga) anbefaler man i IEC 60079-14:2013 pt. 16.3 at man benytter galvanisk skilte barrierer for å sikre enda mer mot dette.

Krav til jording for IS kretser finner du i IEC 60079-14:2013 pt 16.2.2.3 og 16.2.3, det er litt for mye informasjon i disse punktene til at jeg kan gjengi dette på fagforumet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.