IS-jord

Spurt 7:19 - 5.7.2007 av H|Siste svar 6:23 - 13.8.2007 av Forumleder

H

Hei
Hvilke krav stilles til tversnitt på jordkabel fra ISE skine i tavle til ISE jordingsplint, på offshore installasjoner?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:23 - 13.8.2007
Jordingens tverrsnitt skal være slik at den er istand til å føre den maksimalt mulige kortslutningstrøm som kan flyte i kretsen.
Dersom man bruker to separate ledere er minimum tverrsnitt 1,5 kvdr og ved bruk av en leder er minimum 4 kvdr. (ref En IEC 60079-14)