Kan man legge en IS kabel på kabelgate ilag med en power kabel? Alla f.eks 400 volts.

Rykter sier at man ved en viss avstand kan gjøre dette, eller skille de.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:18 - 6.12.2002
I IEC 60079-14 pkt 12.2.2.5 Kabelinstallsjon står det beskrevet følgende.

Egensikre installasjoner skal være slik utført at egensikkerheten ikke blir ugunstig påvirket av ytre elektriske eller magnetiske felt. Dette kan oppnås bl.a ved bruk av skjerm og/eller tvinnede kordeller eller å opprettholde en passende avstand fra de elektriske eller magnetiske felts kilde.