IS LOOP CALCULATION

Spurt 11:36 - 22.5.2008 av Maryam Hessaroeyeh|Siste svar 11:07 - 29.5.2008 av Forumleder

Maryam Hessaroeyeh

Spørsmål angående L/R forholdet i IS Loop Calculations :
1) Er det riktig og ikke ta hensyn til L/R forholdet når kabelen er mindre enn 300 m og bare hvis kabel lengden er lengre en 300 m da tar man hensyn til L/R forholdet i loop verifikasjonen? er det noe standard eller normer som har skrevet om det?
Noen av sertifikatene har ikke denne verdien, hva man bør gjøre da?

2)Det ble nevnt at L/R for barriere på basis av erfaring antas lik 55 uH/ohm så lenge det ikke står noe annet i databladet, hvor kommer denne verdien fra ?

Takk for hjelpen.
Mvh
Maryam H.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:07 - 29.5.2008
L/R forholdet brukes når vi har passive komponenter i felt. Ellers bruker man summen av induktansen og kapasitansen i feltutstyret og i kabelen. L/R forholdet til en kabel er en ""worst case"" verdi for induktiv lagringsevne i en kabel.

Kjenner ikke til at man kan anta L/R forhold i en barrier til 55uH/ohm.
Dette er avhengig av Uo og Io på barrieren.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.