Kan IS og PE jord i en egensikker krets jordes i samme punkt?
Hvordan kan det eventuellt ugjøres?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 21:06 - 19.2.2013
Nei, IS og PE jord skal aldri termineres i samme punkt. Dersom man gjør dette vil en eventuell jordfeil som medfører strøm i PE-lederen påvirke IS beskyttelsen negativt slik at kretsen ikke lenger er sikker.

IS jord skal holdes isolert fra andre jordpotensialer frem til jordspyd eller jordingsboss, og spyd/boss for IS jord skal ha minimum 1m avstand fra spyd/boss for PE jord.