Hei
Jeg har et spørsmål angåaende isolasjonstesting og måleresultater.
Var hos en kunde og tok service på en av deres maskiner, brukte da deres servicelister dokumentasjon under servicen.
Fikk en liste der alle kabler var listet, instrumentkabler skulle megges med 250v og powerkabler med 1000v.
I resultatrubrikken står det kun at resultatet skal være over >100Mohm, og at man kvitterer med navn at man har sjekket det. Er dette vanlig standard? Er vandt med å skrive ned resultatet som det er.
Hvor står det beskrevet at resultatet må være over 100Mohm?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Du har rett. Resultatet skal noteres. 100M er vel og bra det, men det generelle kravet rr 1M. Dessuten skal det legges med minimum 500V. Kraven finner du i IEC 62892 del 6.
Ville ikke megget instrument kabler under 55V i fare for å skade utstyr.
korrigere meg hvis jeg tar feil, ved megging av en power sypply cable 1000vdc, og siden kravet er 1000ohm per v driftspenning. Er kabelen godkjent nedtil 690kohm ved dersom maskinen bruker 690v?
Nei minstekravet ved en spenning på 690V kommer frem av følgende formel:
Spenning/1000 + 1 MOhm
Det vil si at et anlegg med 690V skal ha en isolasjonsmotstand på minimum 1,69 MOhm
Se for øvrig NEK IEC 61892-6 pkt. 18 som gjelder krav til test av installasjoner. Dette gjelder også Norsok Z-015 installasjoner.