Jordøre på nippler i EX bokser.

Spurt 9:38 - 8.4.2018 av Geir Knutsen|Siste svar 11:09 - 9.4.2018 av Sverre Isaksen

Geir Knutsen

Hei!

jeg trenger litt hjelp på NORSOK E-001 og NEK420 /410.

Jeg er på jobb i et prosjekt (større fartøy) der vi har en utfordring med å dokumentere overfor vår leverandør at det er krav i forskriftene om at "through glands" i metall blir regnet som "utsatt ledende del" og må jordes når nippelen er montert i plast/GRP boks.

Jeg mener å huske at det står noe om dette i Norsok E-001.

Kan noen hjelpe meg med referanse til de riktige paragrafene?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Postet 11:09 - 9.4.2018

Hei Geir,

finner ikke noe om dette i NORSOK E-001:2016, derimot er det i NEK IEC 61892-7:2014 punkt 6.5.1 beskrevet litt indirekte: (Utdrag) "..An internal Earth continuity plate may be fitted, for example, to allow use of metallic cable glands without the use of separate individual earthing tags..."

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.