Jorde kabelbruer på skid i EX-zone

Spurt 8:23 - 10.8.2020 av Espen|Siste svar 7:29 - 13.8.2020 av Sverre Isaksen

Espen

Noen som kan hjelpe??

- På et skid som benyttes til gass er det montert kabelbruer, festet med slangeklemmer og gummi mellom rør og kabelbru. Sliter med å komme til en konklusjon om kabelbruer skal utgjenvnes over skjøter og evt også til konstruksjon????

Håper noen har et svar og referer gjerne til Nek'en ved mulighet :)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 7:29 - 13.8.2020
Instructor contact card

Hei,

her er det litt forskjellig praksis fra installasjon til installasjon (nasjon), i NEK 420 (IEC 60079-14:2013 pt. 6.4.1) står det om krav til potensial utjevning. Er metalldeler godt festet og i god ledende kontakt så trengs ikke separat utjevningsforbindelse står det her.