Jordfeilbryter

Spurt 13:28 - 13.3.2014 av Tor Inge Lie|Siste svar 10:49 - 14.3.2014 av Forumleder

Tor Inge Lie

Er det krav til jordfeil bryter på bensinpumper.
Anlegget er fra ca. år 2000
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:49 - 14.3.2014
Det er vanskelig å svare helt konkret på dette, men det frister å svare like kort: JA

Du sier ingenting om det er IT, TT eller TN nett eller hva slags pumpe det er (og derav kravene i montasjeveiledningen til denne)...
Hvis formålet er å komme unna et eventuelt krav så må du selv gå grundigere inn i problemstillingen.

Fra vårt synspunkt er det på generelt grunnlag ingen grunn til å ikke benytte vern med jordfeilbryter da jordfeil uansett er et risikomoment i et Ex område og det grunnleggende kravet er (og alltid har vært) at anlegget skal være sikkert.