Jordfeilbrytere for lys/varmekabel

Spurt 7:51 - 26.10.2006 av Roger Herdlev|Siste svar 13:34 - 22.2.2007 av 1

Roger Herdlev

Det er montert Stahl EX jordfeilbrytere
og kombivern på 30ma på deler av anlegget. (Sture-terminalen).
Ved testing av disse ,kobler de ut på
ca.10ma. Vernene beskytter lys og varmekabelkurser på lengder på 100-200m
Vernene kobler ut ofte,ca. en gang i måneden,selv om megging viser 20-100mohm. Kan vi skifte til 300
ma for å unngå problemet???.Systemet vi har er TN-S.Iflg. NEK420 4.4 d kan det brukes 300ma jordf.br.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

1

Postet 13:34 - 22.2.2007
Du kan gjøre hva du vil bare du kan dokumentere det som du har gjort.