Har et spørsmål om det er krav til jordfeilvern på en stillstandsvarmer/motorheater, som er fastmontert inne I en Exd motor. Det er en heater som skal beskytte motor mot condens og korrosjon når den ikke er I bruk.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei,
I NEK EN 60079-14:2014 punkt 13 er det beskrevet krav til vern for elektriske oppvarmingssystemer, bortsett fra varmeelementer som er installert som en del av en annen sertifisert sammenstilling, som for eksempel elektrisk antikondensvarmer for motor.
I NEK EN 60079-14:2014 punkt 11.1 - 11.2.2 er det beskrevet krav til vern for roterende elektriske maskiner og tilleggskrav for Ex d motor i forhold til om den er nettdrevet, frekvensomformerstyrt eller myk-start.
Offshore generelt er det i NEK IEC 61892-7:2014 punkt 5.3 krav til utkobling ved første jordfeil i alle soner dersom det er TN-nett. Er det IT-nett med isolert nøytralleder er det krav til alarm ved første jordfeil og utkobling ved andre jordfeil i Sone 1 og 2, er det IT-nett med høyohmig jord er det krav til automatisk utkobling i Sone 1, i sone 2 tillates det alarm ved jordfeil under 5A, men da skal jordfeil lokaliseres og utbedres på kortest mulig tid.