Jording av barrierer

Spurt 7:31 - 31.3.2023 av Ludvig Bjarkli Verbeke|Siste svar 10:59 - 18.4.2023 av Sverre Isaksen

Ludvig Bjarkli Verbeke

Er det noen spesielle krav for jordingen av IS barrierer? Må disse på egen blå rekkeklemme som også skal ha 50mm avstand og være blå (ISE), eller kan jordingen legges på PE eller IE klemmer?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 10:59 - 18.4.2023
Instructor contact card
Hei,
i henhold til NEK EN IEC 60079-14:2014 pt. 16.2.3 skal IS-Kretser enten være isolert fra jord, eller kobles til utjamningssystemet i et punkt dersom dette finnes i hele systemet der kretsen er installert, som for eksempel en stålstruktur på en offshore innretning (plattform).
Installasjon skal være i henhold til funksjonskrav og produsentens avisninger. Dersom det er barrierer uten galvanisk skille er sikkerheten på disse avhengig av god jordforbindelse, og skal være koblet til utjamningssystemet ved korteste praktiske rute og holdes adskilt fra PE-jord. I praksis på for eksempel en plattform, gjøres dette ved at IS-jord hentes fra struktur med sveisede jordingsboss minst en meter fra PE-jord, og holdes adskilt fra PE i hele systemet ved for eksempel isolerte (ofte blå) rekkeklemmer, som er minst 50mm fra andre rekkeklemmer. Som regel kobles ikke IS-jord til i instrumenter i felt. I noen tilfeller hentes IS jord lokalt i struktur. I TN-S system kan IS-jord hentes fra høy integritet jord med maks 1 ohm tilbake til hovedjord, holdes da også adskilt fra PE-jord. På anlegg på land hentes gjerne IS-jord med jordspyd eller lignende.
For IS-kretser som går til Sone 0/ EPL Ga er det anbefalt å benytte galvanisk skilte barrierer som ikke er avhengig av god IS-jord forbindelse for å opprettholde sikkerheten.
Anbefaler "Ex i" kurs dersom dette er noe du jobber med, kompetanse på de oppgavene man utfører skal være dokumentert i henhold til myndighetene og standardene myndighetene refererer til.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.