Jording av EX armaturer

Spurt 5:21 - 5.5.2017 av Arnfinn Ovrid|Siste svar 5:44 - 5.5.2017 av Henning Staff

Arnfinn Ovrid

Hei. Vi monterer Sammode Boyle 133 Atex armaturer på 2 råtnetanker på et renseanlegg i sone 1 og 2. Er det forskriftskrav at armaturer skal ha egen utjevningsjord i tillegg til jordleder i kabelen ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 5:44 - 5.5.2017

Forskriftene er ikke spesifikke i forhold til tekniske løsninger, men man må følge installasjonsnormen for elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder (med mindre man kan dokumentere at valgt løsning har tilsvarende beskyttelse eller bedre enn normen). I tillegg til dette er det et grunnleggende krav at man skal følge de anvisninger som er gitt av produsenten av utstyret.

I installasjonsnormen NEK EN 60079-14:2014 (i NEK 420A:2016) pkt. 6.4 stilles det krav til potensialutjevning (som kan gjennomføres med flere forskjellige tiltak), men separat utjevning kreves bare dersom dette er nødvendig for å unngå potensialforskjeller mellom utstyret og andre anleggsdeler.Man må altså vurdere om det er behov i det enkelte tilfellet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.