Jording av/i kabel

Spurt 12:50 - 17.1.2006 av Rune Stangeland|Siste svar 10:50 - 23.1.2006 av Forumleder

Rune Stangeland

Vi har en nødstoppbryter på en elektrisk winch som skal tilkoples en ex stikk utv.Denne stikk er det kun 2 pinner på.Spenning er 24V.Videre blir en denne nødstoppbryter koplet til denne stikk med bevegelig kabel og 2 pins plugg .Trenger vi jordleder/skjerm i prov kabel ?Nødstoppbryter og prov kabel skal kunne plasseres i sone 1-2.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:50 - 23.1.2006
For 24 Vdc signaler er det ikke krav til PE jord.
Når det gjelder beveglig utstyr skal kabelen være minimum en oljebestandig gummikabel. (Norsok Z015 sier noe om dette)
Bryteren skal selvfølgelig plasseres i en godkjent kapsling.