Jording av ISE (egensikre instrumenter)

Spurt 7:51 - 12.11.2008 av Martin|Siste svar 10:41 - 13.12.2008 av Norsok E001

Martin

Vi har levert et anlegg med Ex-instrumentering der mangetspoler til ventiler er EEx m og følere/transmittere er egensikre EEx ia. Vi har derfor 2 adskilte skinner for instrumentjord IE (generell instrumentjord) og ISE (egensikker instrumentjord), i tillegg til generell jord PE.
Elektriker som skal koble lurer på hvordan jordingen til ISE-jord skal utføres. er selv ikke elektriker men mener det vanlige er at jordleder kobles til jord både i skap og ute i instrument, og skjerm på kabel kobles samemn med jord kun i skapet, stemmer det?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (10)

Magda

Postet 21:56 - 12.11.2008
Det skal være lokale jordskinner i CCR/LCR med en min avstand på ca 1 meter mellom IE, ISE og PE skinne.
Fra CCR/LCR kobles de videre til ett felles punkt på plattformen med samme potensial. De blir koblet sammen til struktur.
Ute i felten/prosessen er det ingen forbindelse mellom PE-jord og instrumentjord IE for ikke egensikre kretser og instrumentjord ISE for egensikre kretser.
Instrumentjord skal flyte i ""feltenden"".
PE-jord ""utligningsjordes"" til gods, lokalt over hele loopen.

Martin

Postet 9:59 - 14.11.2008
Takker - men her var det noe svar på ting jeg ikke spurte om, mens noe jeg spurte om ikke ble besvart:)

Jeg spurte spesifikt om:
""Elektriker som skal koble lurer på hvordan jordingen til ISE-jord skal utføres. er selv ikke elektriker men mener det vanlige er at jordleder kobles til jord både i skap og ute i instrument, og skjerm på kabel kobles samemn med jord kun i skapet, stemmer det?""

Når du skriver ""Instrumentjord skal flyte i ""feltenden"", hva mener du eksakt? Jordkabel må jo kobles også i instrument-enden skal det gi noen mening, mens skjermen skal etter det jeg vet ikek gjøre det?

vet helelr ikke hva du mener med ""CCR/LCR"". Detet er forøvrig ikke noen plattform men et landanlegg.

Magda

Postet 21:55 - 14.11.2008
Ja, det stemmer at instrument jord ISE (screen) skal flyte i instrument enden (dvs at den isoleres med krympestrømpe eller tilkobles rekkeklemme). Jeg mener at ISE kobles til jord i skapet.

Vanlig jord PE (armour) skal jordes både i instr ende, evnt. koblingsbokser og i skapet.

Jeg tenker her på RFOU/BFOU kabler.



Plattform benevnelser:
CCR = Central Control Room
LCR = Local Control Room

Magda

Postet 22:14 - 14.11.2008
www.standard.no
ref. NORSOK Z010 page 24. figure A.1
Instrument and telecom earth philosophy.

Her ser du at PE og IE/ISE er isolert helt til de kobles sammen til struktur med 1m avstand mellom jordbossene.

Martin Bidmead

Postet 11:06 - 26.11.2008
Du sier at kravte er avstand ca. 1m mellom disse, men i kurset deres (EXi ver 1.2002) er det oppgitt til 50mm dvs. 5cm, alt. med skilleplate min 25mm høyde. 1 meter avstand i en styretavle er jo ikke lett å få til...?

Avstand

Postet 21:49 - 26.11.2008
Dette har ingenting med avstand mellom is og non-is signal tilkoblinger...(der er det 50mm)..
Det som blir sagt her tidligere, er anngående oppbygging av Pe, re og is jordingsystem på en plattform...

Forumleder

Postet 10:50 - 12.12.2008
Når det gjelder jordingsystemer, så skal alle jordingsystemene føres separat til hovedjord. Noen steder er hovedjord et jordspyd eller liknende, mens andre steder (offshore og på skip) er hele strukturen og regne som hovedjord. I det siste tilfelle kan jordingen kobles direkte til strukturen utenfor skapet i ikke eksplosjonsfarlig område, og det er her det er snakk om en avstand mellom tilkoblingene.
Når det gjelder tilkobling er det vanlig og koble egensikker jord på en egen jordskinne i ikke eksplosjonsfarlig område og la den ligge isolert ute i instrumentet. Det samme gjelder instrument jordingen.(egen instrumentjordskinne)
I egensikre instrumenter er spenningen så lav at det ikke er krav til beskyttelsejord og følgelig ikke behov for å koble denne noen steder. Dersom instrumentene eller kretsene har en spenning som krever PE jord skal den selfølgelig kobles både i instrumentet og i ikke eksplosjonsfarlig område.

egensikre kretser..

Postet 11:06 - 12.12.2008
Is-kabler må ha både Pe armering og Is skjerm, hvis de legges for nærme eller isammen med andre kabler som ikke er egensikre... Pe- jord (armering i kabel) kan også brukes i forbindelse med forleggning ihht. emc direktivet..

Forumleder

Postet 12:19 - 12.12.2008
Ikke bland armering og skjerm inn i dette. Pe jord er det samme som beskyttelsejord og skal sørge for at en eventuell feilstrøm føres til jord via PEjordlederen og ikke gjennom kroppen til en uheldig sjel som legger hendene på utstyret. Denne lederen kan være armeringen , men den kan også være en separat gul/grønn leder i kabelen.

Egensikre kabler skal sikres mot påvirkning fra andre kretser. Hvordan en gjør dette er opp til hver enkelt, men armert og skjermet kabel er mye brukt. det samme er avstand. Egensikker jord og instrument jord er separate jordsystemer hvor vi kobler de respektive jordingene. Instrumentjord er stort sett bare skjermene på instrument kablene,og egensikkerjord er jordpunktet på eventuelle zenerbarrierer og skjermen på kabler som fører Is signaler.

Norsok E001

Postet 10:41 - 13.12.2008
NORSOK standard E-001 Edition 5, July 2007
NORSOK standard Page 40 of 112
For equipment supplied with flying leads, suppliers standard cables are accepted. It shall be as short as
possible and with mechanical protection.
9.2.2 Cable segregation
The cable network shall be separated into the following systems:
¾ System 1 High voltage systems (above 1000 V);
¾ System 2 Low voltage power supply and control cables for electrical systems (1000 V and below);
¾ System 3 Instrumentation and telecommunication systems.

Cable ladders installed horizontally shall have sufficient space to facilitate cable pulling and
cleating/strapping. It shall be minimum 300 mm free space between top of one ladder edge to bottom of next
ladder edge, and from top ladder edge to roof.
Instrumentation and telecommunication cables may be routed on system 2 cable support systems when
minimum 300 mm distance between the individual systems are kept.
System 2 and system 3 cables can be installed on same field tray from branch to single equipment when this
is not in conflict with the type of signals in the cable.
Crossing at right angels is acceptable without further segregation.
Considerations shall be taken during installations of cables entering and leaving field type of equipment like
smaller packages, minor modules, crane pedestals etc. related to segregations as listed above.
Non-IS and IS instrument cables should be routed on the same cable ladders/trays. If routed on same
ladder/tray, the IS and non-IS cables, which contain both armour and screen can be tied together in same
bundle.

De siste 10-15 årene, så er alle nye plattformer bygget med kun en type system 3 kabelgater... Da blir alle instrumentkabler, is og ikke is lagt isammen på disse kabelgatene.. Derfor må alle disse kablene ha både armering og skjerm.. Da legges som regel alltid armering til Pe-jord... Enten gjennom exd nippel eller koblet til pe-skinne..

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.