Vi har et dekkskap som kun inneholder en Ex ia sertifisert temperaturtransmitter med flere utganger. Dekkskapet står i Ex sone 1. Hver utgang er koblet til separate PT100 sensorer via en koblingsboks. Sensorkablene mellom hver utgang av temperaturtransmitteren og koblingsboksen er individuelt skjermet. Disse kablene går i én felles skjermet kabel. Denne ytterskjermen er koblet til PE-jord i begge ender (i nippel ved dekkskapet og i koblingsboksen).

Spørsmålet er om de individuelle skjermene til de ulike sensorkablene må tilkobles IS-jord, eller om det er greit om disse også tilkobles PE-jord.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 14:58 - 22.9.2024
Instructor contact card

Hei, IS- og PE-jord skal være separate ihht. IEC 61892-2:2019 pt. 7.2.6.


Som regel velger man å ha skjermen flytende i instrumentet og koblet til IS-jordskinne i sikkert område.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.