Elektromotorer levers ofte med bare 1 av og til 2 tilkoblinger for jording. Dette er for lite mtp. at vi kan komme inn med 2 kabler for Power, 1 kabel for heater, og 1 kabel for PTC + evt også kabel for PT100. Da ender vi opp med 4 til 6 kabler som har armering og behov for jordingstilkobling.
Det skal som kjent kun være 1 jording under hver skrue/tilkobling.
Hos oss har vi har endt opp med å måtte lage intern jordingsskinne for kunne imøtekomme 1 jording under hver tilkobling, med tillatelse fra motorprodusent.
Er det noen som kjenner til hvorfor motorer produseres med så få tilkoblinger for jording?Det er vel ikke noen særskilte regler for motorer som sier at det er tillat med flere jordinger under samme tilkobling?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Med fare for å sette i gang en større diskusjon så vil jeg si at av alle kablene du nevner så er det bare powerkabelen(e) som inneholder jording.Alle de andre kan diskuteres å bare inneholde ledere/skjermer/armering med behov for potensialutjevning, og da oppstår det uansett behov for flere tilkoblinger.Den er intet unntak for motorer, så hvorfor motorprodusentene ikke tar hensyn til behov for potensialutjevning/jording av tilleggskabling er ukjent for meg, men som kunde kan du jo spørre dem...
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.