Hei Jeg skal fordele, jorde og legge utjevningsforbindelse over skjøter på rør i er Ex anlegg. Er det noe krav til at dette utstyret skal være Ex godkjent? Evt har dere noen erfaring på evt hvor man får kjøpt slikt utstyr
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei Geir Åge,
NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. For eksplosjonsfarlige områder kommer NEK 420 i tillegg.
Altså; de grunnleggende kravene står i NEK 400. Seksjon 542.3 tar for seg krav til jordingsledere. Seksjon 544 tar for seg krav til utjevningsleder for beskyttelsesformål.
Krav til utjevningforbindelser står i NEK EN 60079-14:2014 punkt 6.4. Her står det blant annet:
Utjevningsledere for hovedforbindelsen til en beskyttelsejordskinne skal være minimum 6 mm2. Andre tilkoblinger skal være minimum 4 mm2. Det bør vurderes å bruke større ledere for å oppnå økt mekanisk styrke.
Videre i NEK EN 60079-17:2014 punkt 4.9:
Det skal sikres at jording og potensialutjevningsforbindelser i eksplosjonsfarlige områder opprettholdes i god stand.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.