Jording zenerbarrierer

Spurt 8:01 - 27.4.2006 av Harry Haugen|Siste svar 6:38 - 15.5.2006 av Forumleder

Harry Haugen

Gjelder kravet om maksmum 1 ohm tilbake til hovedjord fra zenerbarrieren( 2stk 1,5kv eller 1 stk 4 kv) også for IT anlegg?

PS Mitt spørsmål den 25.4 om jordfeilvarsling gjelder IT anlegg.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:38 - 15.5.2006
For at barrieren skal fungere sikkert er det viktig at den har en god jordforbindelse.
Normene sier at egensikker jord skal ikee ha mer enn maksimum 1 ohm tilbake til hovedjord. Den sier ikke noe om hva slags forsyningsanlegg manhar.
Denne jordforbindelsen skal være en separat forbindelse og kalles egensikker jord (ISE)

Legg til svaret ditt