Jordings kabler

Spurt 13:07 - 21.1.2014 av svein|Siste svar 16:23 - 21.1.2014 av Forumleder

svein

Hei i forbindelse med at vi ofte benytter rustfrie kanner ved justering av drivstoff pumper på diverse bensinstasjoner så lurer jeg på noe. Vi har fått krav om å ha jordings kabel som vi kan koble på kanner og til jording ved tilbake fylling av diverse drivstoff kvaliteter i påfyllings kassene. Jeg mener da at dette da krever at disse jording kablene som er ca 2 meter med krokodille klemme i hver ende, krever en ATEX godkjenning i følge EN 60079-14 & EN 61241-14, men det strides noen internt om. Har dere en tolkning av dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 16:23 - 21.1.2014
En enkel kabel med jordingsklemme i hver ende anses som et produkt uten egen tennkilde og skal ikke være ATEX godkjent.
For mer komplekse jordingsarrangementer med for eksempel forrigling mot pumper uten at jordingen er på plass, må man ha ATEX godkjent utstyr.

Dette kommer frem av ""Borderline list"" som man finner på side 73 i ATEX-guidelines som pr i dag kan lastes ned fra følgende nettside:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/guidance/atex/application/index_en.htm

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.