Jordingsskinne i Ex e kapsling

Spurt 11:59 - 7.2.2003 av Frode Rasmussen|Siste svar 11:52 - 17.2.2003 av Forumleder.

Frode Rasmussen

Man tar en glatt kopperskinne, borer og gjenger 6mm hull. Kabelskoene festes med skruer påsatt stopp og sprengskive. Tilfredstiller dette krav om sikring mot ""selvløsing og vridning"" i EN 50014 punkt 15.5
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder.

Postet 11:52 - 17.2.2003
I utgangspunktet skal alle deler som skiftes i en sertifisert Ex kapsling byttes med orginale deler.
Ex e kapslinger skal ha innvendig jordingtillkobling fo å kunne bli sertifisert, så den må skiftes med orginaldel.