Kabel

Spurt 7:22 - 23.2.2004 av Ronnie Bellmann|Siste svar 9:01 - 25.2.2004 av Forumleder

Ronnie Bellmann

Hei,

Er det noe spesielle krav til (230/400V) kabel i EX- område?
Kan f.eks PR 2*2,5 brukes?(dette er en oval kabel)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:01 - 25.2.2004
Så vidt jeg kan se er det ikke noen krav i normene som sier at denne kablen ikke kan brukes på land anlegg.
Problemet kan etter min mening oppstå når den skal inn i en kabelinnføring. Siden kablen er oval vil det ikke bli tettning rundt kablen i en Ex e nippel for eksempel.
Det er vel heller ikke det vi kan kalle ""god praksis"" og bruke denne typen kabel i Ex område.