Eg har fått følgande oppgåve av nettlærar: Ved en bensinstasjon er det plassert et kabelskap for kobling av jordkabler som tilhører netteier. Spenningen i kabelskapet er 400V TN-C. I området rundt stasjonen skal Vegvesenet legge om veisystemet. Omleggingen planlegges slik at drivstofftankene til stasjonen må flyttes. Lufterørene til tankene skal flyttes til et område, der netteier har et kabelskap. Fra eieren av stasjonen får du opplysninger om at kabelskapet blir stående i Ex-sone 2.
Blir det da rett å flytte skapet ut av sone 2 under frakobling? Ka skal gjerast med kabelen som da blir gåande igjennom sone 2 og bort til skapet? Er det innanfor at den fortsatt ligg under jorda i sona eller må den også leggast utanfor sone 2?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Det er helt klart at skapet må flyttes ut av området som blir sone 2. Det er verken lov til å ha TN-C i et Ex område eller koblinger som ikke er Ex sikre.
Jeg ville nok sagt at kabelen da også må flyttes ut av sonen, men siden man ikke regner sonene for å strekke seg ned i bakken så vil en forlegning i bakken under sonen være godkjent.
Vil en da kunne benytte en IFSI-kabel til dette?
På generelt grunnlag hvorfor må kabelen ut av sonen?
Vil en da kunne benytte en IFSI-kabel til dette?
Ettersom kabelen må flyttes utenfor sone så vil det ikke være en Ex problemstilling hva slags kabel man kan benytte. Ettersom IFSI kabelen kan forlegges i bakken så vil den på generelt grunnlag kunne brukes så lenge netteier aksepterer det.
På generelt grunnlag hvorfor må kabelen ut av sonen?
Selve kabelen må ut fra sonen fordi nettet er TN-C som ikke er tillatt i Ex soner, mens kabelskapet også må ut fra sonen fordi det inneholder koblinger som ikke er Ex sikre.
Selve kravet om at TN-systemjording må være TN-S står i NEK EN 60079-14:2014 pkt. 6.3.2 som gjelder fare fra utsatte og andre ledende deler (og dermed ikke for kabler), men i pkt. 9.6.1 så står det at kurser som krysser et eksplosjonsfarlig område skal ha et ledningssystem i henhold til kravene i sonen.
Jeg er klar over at dette er en streng tolkning av kravene i normen, og at flere vil mene at så lenge kabelen ikke har noen tilkoblinger i sonen så kan den passere selv om den er TN-C. En slik tolkning er opp til den enkelte installatør/anleggseier å avgjøre, men ikke noe jeg vil anbefale her på forumet.