Kabel/støpsel Ex - flyttbar installasjon

Spurt 9:41 - 16.3.2021 av Martin Bidmead|Siste svar 10:37 - 16.3.2021 av Sverre Isaksen

Martin Bidmead

Hei - vi skal levere et system som er flyttbart - en tralle med små pumper med Ex-skap (2-delt, Ex e og Ex d) der trallen med skap vil stå i Ex sone 1 (gassgruppe IIB, temperaturklasse T3). Vi skal levere 5 meter kabel med Ex-støpsel til tavle - mener å huske det er noen spesielle krav til kabel når det er "flyttbar installasjon" eller husker jeg feil? Det er kun on/off for pumper ingen frekvensstyring.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 10:11 - 16.3.2021
Instructor contact card

Hei Martin,

du skriver ikke om dette er til norsk offshore installasjon, i så fall så refererer NORSOK til NEK TS 606.

Ellers står det om tilleggskrav til kabler for flyttbart utstyr i IEC 60079-14:2013 i pt. 9.3.4 og om flyttbart utstyr i pt. 5.10.2

Martin Bidmead

Postet 10:35 - 16.3.2021

Hei - dette er vanlig industri onshore

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 10:37 - 16.3.2021
Instructor contact card

Da gjelder IEC 60079-14 og eventuelle interne spesifikasjoner for anlegget.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.