hva sier forskriftene om gjennomføring/avsluttning av kabler som er ført gjennom brattberger i en mobil overtrykkskontainer? kan det henge kabel ""tamper"" med plugg på (ex i signaler),som kobles til transmitter via kabeltrommel, ut av brattberger gjennomføringen?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:37 - 20.10.2005
Terminering og avslutning av kabel skal utføres i en beskyttelse som er godkjent for den sonen den befinner seg i.