Merk at HELE punkt 10 (med underpunkter) omhandler tilleggskrav for Ex d kapslinger, og at pkt. 10.4 omhandler kabelinnførings-systemer som da gjelder kun for Ex d.
Jeg vil også informere om at IEC har utgitt en ny 60079-14 norm som det arbeides med å oversette til norsk, og som vil bli en del av en ny NEK420 relativt snart. I denne er dette flytskjemaet fjernet, og erstattet av en generell tabell som gjelder valg av kabelinnføringer for alle beskyttelsesmetodene.
Jeg vil også påpeke at det vil aldri være en Ex e kabelinnføring som vil være godkjent for Ex d kapslinger, siden en Ex d kapsling krever en kabelinnføring som kan tette for eksplosjons trykk.