Kabelsko i Exe boks

Spurt 14:49 - 20.3.2003 av Rune Haaland|Siste svar 22:11 - 20.3.2003 av Livar Risa

Rune Haaland

Har en elektrisk motor med Exe koblingshus. Er det tillatt å bruke kabelsko på lederene som skal kobles? Jeg mener at man da får et koblingspunkt mellom leder og kabelsko som ikke er Exe-godkjent.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Livar Risa

Postet 22:11 - 20.3.2003
Her må en studere fabrikantens montasjeanvisningen.
Det brukes mange forskjellige typer koblingsbrett.
Noen er kun godkjent for niter andre typer brukes det spesielle kabelsko osv.

Når det gjelder bruk av kabelsko så må en være oppmerksom på at kabelsko og kabelskotangen er produsert etter samme standar.
F.eks. Elpress-kabelsko kan ikke presse med en kabelskotang produsert etter tysk standard f.eks. Klauke. Er en i tvil sjekk med leverandøren/importøren.