Kabelskritt i EX kapsling

Spurt 9:04 - 14.2.2020 av Inspektør|Siste svar 13:06 - 14.2.2020 av Sverre Isaksen

Inspektør

Hei,

Er det krav (eventuelt i hvilken forskrift/standard/regelverk) til at kabelskritt i EX kapslinger skal være utført med krypestrømpe eller er det akseptabelt å bruke isolerende tape?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 13:06 - 14.2.2020
Instructor contact card

Hei,

det er ikke noe spesifikt om dette i forhold til Ex- normene, men det skal jo være en varig isolasjon mellom skjerm, armering og ledere. Dette blir mer en elektro fag sak, det kan også være varierende interne krav og retningslinjer fra selskap til selskap. Skulle tapen løsne så kan dette i noen tilfeller være en mulig tennkilde i et Ex område.

Dreier dette seg om en offshore installasjon så er det beskrevet i IEC 60079-6:2019 "Mobile and fixed offshore installations - Installation" i pt.14.8.1 at man kan benytte selv-vulkaniserende tape for å unngå varmt arbeide på anlegg i drift. (Dette er forsåvidt generelle installasjonskrav og ikke Ex - spesifikke)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.