Kabeltrommel med sleperinger i en Exi krets

Spurt 10:16 - 20.12.2018 av MHA|Siste svar 13:45 - 24.1.2019 av Sverre Isaksen

MHA

Hei

Vi vurderer å bruke en slangetrommel for opprulling av en kabel. Denne kabeltrommelen har en form for sleperinger og er ikke sertifisert som Ex/Exi.

Kan vi uten noen form for godkjenning bruke den i en Exi krets og betegne den som en simple apparatus eller bør det være en sertifisering som en Exi komponent, evt en egendeklarasjon?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 13:45 - 24.1.2019
Instructor contact card

Hei,

dette er en konkret problemstilling det er vanskelig å svare på uten å ha sett utstyret i praksis. Enkle apparater skal vurderes av personell med kompetanse på de gjeldende kravene for enkle apparater og egensikre kretser i IEC 60079-0, IEC 60079-11 og IEC 60079-14. Dersom denne personen finner at løsningen er innenfor kravene, kan dette egenerklæres uten videre sertifisering. Vær obs på spolevirkningen i en trommel.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.