Kan noen gi et klart svar på følgende:

Spørsmål 1.
For utstyr som benyttes offshore, sone 1 & 2, er det tillatt å benytte flerlederkabler (type P1/P8 eller P5/P12) i 24V kontrollkretser? Eller er det krav til at det benyttes kabler med Screen (S2/S6 eller S4/S8)? Eller er det avhengig av om utstyret det går til krever Screen for å tilfredsstille EMC krav?

Spørsmål 2.
En IS kabel (med screen og armering) kommer fra et styreskap til en koblingsboks. Er det da tillatt å gå videre til feltinstrument med f.eks Ølflex 2 leder som ikke har skjerming/Screen? Eller er det avhengig av om utstyret det går til krever Screen for å tilfredsstille EMC krav?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:26 - 21.8.2014
Du ber om et klart svar, men dessverre er ikke normer og regelverk i elektrobransjen slik at man har ja/nei svar på slike spørsmål.
Det frister allikevel å svare JA, NEI, JA, JA, og JA, men ikke alltid...

Det er mange år siden man gikk fra forskrifter som beskrev i detalj hva man skulle gjøre, og hva man ikke skulle gjøre. I dag er kravet at anleggene skal være trygge, og egnet til den forutsatte bruk. For å oppnå dette benytter man normer (standarder), og så må man gjøre vurderinger av installasjonen i hvert enkelt tilfelle. Det gjør det hele noe mer komplisert, men det gir også en større fleksibilitet enn det gamle rigide systemet.

Du er jo inne på problemstillingen når du nevner utstyr som krever screen for å tilfredsstille EMC krav, men det finnes også andre aspekter som må vurderes. I et Ex-område går det blant annet på hvilken beskyttelsesmetode som er benyttet (f.eks. er krav til Ex i annerledes enn de andre metodene), og ikke minst går det på forholdene i installasjonen. Hvor stor er den? Er det powerkabler i nærheten? Er kabelen mekanisk beskyttet ved forlegning? Osv. Osv.
En annen ting er, hvilke krav skal legges til grunn; Bare generelle krav, eller også interne selskapskrav, eller prosjekt/anleggsspesifikke krav?

Dette ble kanskje ikke så klart svar som du ønsket, men det er altså ikke så rett frem som man gjerne kan ønske noen ganger.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.