Hvilke type kabler kan brukes i Ex "Sone 1" og i Ex "Sone 2".
f.eks. PR, PFSP, PFXP, IFSI.
Lignende, OELFLEX® CLASSIC 110 (Uskjermet),
Lignende, OELFLEX® CLASSIC 115 CY (skjermet).
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei
Det er flere hensyn man må ta mtp. kabel i klassifisert område. Kabel avhenger (blant annet) av hvilken beskyttelsemetode utstyret har som skal tilkobles samt om det er fast eller flyttbar installasjon. Se i EN 60079-14:2014 kapittel 9 og utover for landbaserte installasjon. Om det er offshore så kommer det tilleggskrav til konstruksjon, se IEC 61892-7:2019 kapittel 9, samt IEC 61892-2:2019 kapittel 9 og IEC 61892-4:2019.
Mvh
Eric
Hei.
Utstyret er nesten uten unntak Exe.
Dette utstyret er montert i et industrianlegg på land.
Kabelen er forlagt på kabelbro ved tak, samt kanaler ned til utstyr.
Utstyret er montert høyt på vegg (over 150cm)
.
Hei, Eric har rett, du finner kravene til kabler i Ex områder i IEC 60079-14:2013 + AC:2016 kapittel 9 (Evt. NEK 420 A på Norsk.)
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn