Kalkulator i klassifisert område

Spurt 12:09 - 22.6.2016 av Tor Andre|Siste svar 11:04 - 1.7.2016 av Henning Staff

Tor Andre

Hei, jobber på et landanlegg med flere klassifiserte områder. Vi har til tider behov for å ta diverse utregninger på site når vi sjekker bl.a nivåmålere. Til nå har vi benyttet radio mot noen som sitter i uklassifisert område for å få tatt beregninger, men dette er ofte utfordrende når det er mangel på ressurser tilgjengelig.

Hvordan er kravene i forhold til bruk av kalkulator drevet av solcelle paneler? Vil tro det eksisterer mindre kalkulatorer som holder seg innenfor kravene med tanke på effektgenerering?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 11:04 - 1.7.2016

I siste utgave av NEK EN 60079-14 (i NEK 420A:2016) så omtales transportabelt/personlig utstyr i større grad enn tidligere. Jeg anbefaler at dere forholder dere til kravene i pkt. 5.10 i denne normen.

I underpunkt 5.10.3 så fremkommer det at også utstyr drevet av solcellepaneler skal enten;a) være Ex-godkjentb) risikovurderes (dokumentert og attestert)c) kun benyttes med varm arbeidstillatelse

Alternativ b) vil være mest hensiktsmessig for dere, men det må utføres av kompetent personell på området og dokumenteres.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.