Kan en CE-merket kabel legges på kabelbro som går gjennom Ex-sone?Kabelen kobles ikke til noe utstyr i Ex-sone.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei Phuong,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.
1) Krav til kabel
For å oppfylle krav i ulike forskrifter og lover kan man bruke NEK EN 60079-14:2013 (NEK 420A). Dennes avsnitt 9 tar for seg kabler og ledningssystemer.
Avsnitt 9.6.1 tar for seg kurser som krysser et eksplosjonsfarlig område. Der står det at kurser som krysser et eksplosjonsfarlig område fra et ikke-eksplosjonsfarlig område til et annet, skal ledningssystemet der det passerer et eksplosjonsfarlig område være tilpasset kravene i det eksplosjonsfarlige området.
Dette innebærer at din kabel skal oppfylle kravene til Ex-området. Det at kabelen er CE-merket er ikke et tilstrekkelig krav. For eksempel; for offshore-installasjoner er det et krav å følge NEK TS 606:2016.