Kan forankoblet utstyr drive ikke IS komponenter?

Spurt 11:53 - 5.11.2014 av H|Siste svar 20:02 - 10.11.2014 av Forumleder

H

Hei,

Det har vært uenighet om en PLS som fungerer som IS bariere (galvanisk skille)og leverer ut ia/ib kan mate indikasjonslys som er annet enn Ex i. Ex i i sone trenger forankoblet utstyr. Men kan forankoblet utstyr kun brukes til Ex i komponenter?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 20:02 - 10.11.2014
Det du kaller for forankoblet utstyr heter i grunnen tilhørende utstyr. Jeg må poengtere viktigheten av å benytte korrekt terminologi slik at ikke misforståelser oppstår. Dette er ikke minst viktig når man jobber sammen med andre i et så risikofylt område som det et Ex-område er.

Tilhørende utstyr i form av Ex i (IS) barrierer kobles som du sier i kretser med Ex i feltutstyr, men det kan også kobles i kretser med det vi kaller passivt utstyr (simple apparatus).

I ditt eksempel er det da at et krav at indikasjonslyset er dokumentert som en passiv komponent av en person som er kompetent til å gjøre en slik vurdering. Det trenger altså ikke alltid å være et Ex i sertifisert feltutstyr i en krets med Ex i barrierer, men komponentene skal være dokumentert sikre.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.