Har lært at det ikke er noe krav til IP-grad på Exd-utstyr (kapslinger).
Lurer bare på om noen kan referere til en norm i NEK 420 eller en annen plass, hvor dette står forklart svart på hvitt.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
For å oppnå eksplosjonsbeskyttelsen så vil det ikke være behov for noen IP grad, og dette er beskrevet i normen for Ex 'd' kapslinger EN/IEC 60079-1, men merk at dette kun er i forhold til eksplosjonsbeskyttelsen.
Det vil alltid være behov for en IP grad når et elektrisk utstyr skal benyttes i et anlegg, og da skal IP graden være tilpasset de ytre påvirkningene på samme måte som alle andre typer elektrisk utstyr.
Hei - i sjekkliste NEK-EN 60079-17 for Ex e og Ex d-utstyr står kontroll av IP-grad listet også for Ex d og ikke bare Ex e - dette gir da ingen mening mht Ex (Som jo er det vi her skal undersøke)?
For Ex e gir det mening da vann eller støv inntrengning kan resultere i krypstrømmer, kortslutning, korrosjon etc. Men kan være enig i at det ikke er krav om det spesifikt på Ex d. Skal man fylle ut sjekkliste da et det vanlig å sette N/A (Not applicable) på punktet.