Hei,
Vi produserer Ex instrument som har en SS 316 kapsling med elektronikk inni og som skal installeres på metalliske strukturer. Grunnet funksjonaliteten til utstyret og hva den skal måle sier vi at vi trenger metall-til-metall kontakt med struktur for optimal funksjonalitet. Siden utstyret har metallisk kontakt med struktur så er utstyret tilstrekkelig potensialutjevnet. Men nå får vi oftere henvendelser på at det skal være katodisk beskyttelse (impressed current cathodic protection) på installasjonen og dermed kan ikke utstyret være potensialutjevnet. Når jeg leser i NEK EN 60079-14:2014 kapittel 6.4.1 og 6.8 (og hva sier tilsvarende installasjonsnorm for plattform?) så blir jeg likevel ikke helt klok på hvordan dette kan løses? Kan man feks sette på en isolert adapter som bryter den elektriske kontakten mellom kabelgjennomføring og kapsling slik at man kan bruke armering/en dedikert jordleder fra utstyret og terminere denne i sikkert område og dermed unngår jordfeil?
Mvh,
Eric
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei Eric,
det eneste jeg kan finne om dette er som du sier i IEC60079-14:2014 pt. 6.8, og i (offshore) IEC61892-7:2014 pt. 6.7. Disse to punktene er så og si identiske.
Begge henviser til at her er det manglende IEC standarder, så man bør bruke nasjonale standarder. Kan ikke finne noen nasjonale standarder som omhandler dette heller. (Har og sett gjennom Norsok E-001:2017)
Det som står som krav, som du sikkert har sett, er at katodisk beskyttede metalldeler er ansett som "spenningsførende utsatt ledende del" og potensielt farlige, at man derfor ikke skal bruke katodisk beskyttelse i Sone 0/ EPL Ga, og at eventuelle isolasjonselementer skal plasseres i sikkert område.
Kravet i IEC60079-14:2014 6.4.1 er at i et Ex område skal "utsatte ledende deler" være koblet til potensialutjevningssystemet dersom de ikke er i god ledende kontakt med konstruksjon. Men installasjoner med katodisk beskyttelse skal ikke kobles til potensialutjevningssystemet med mindre det er spesielt utviklet for det.
i (Offshore) IEC61892-7:2014 pt. 6.5.1 "Potential equalization" har de ikke tatt med noe om unntak for katodisk beskyttelse.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.