Katodisk korrosjonsbeskyttelse

Spurt 11:38 - 19.12.2005 av jarle|Siste svar 8:32 - 22.12.2005 av Forumleder

jarle

Katodisk korrosjonsbeskyttelse ved hjelp av påtrykkt spenning i ex områder.
Det er vel ingenting som fritar et slikt anlegg fra å ha ATEX godkjenning ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:32 - 22.12.2005
I utgangspunktet er et slikt anlegg å betrakte som farlig og skal være sertifisert.
NEK 420 IEC 60079-14 pkt 6.7 sier noe om dette.
Fusex forskriften sier at dersom utstyret er beregnet brukt i Ex område og er en potensiell tennkilde er det omfattet av forskriften.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.