Kjølekontainer tilkoblet EX stikkontakt i uklassifisert område

Spurt 20:04 - 13.7.2016 av Viggo Fredriksen|Siste svar 18:34 - 27.7.2016 av Henning Staff

Viggo Fredriksen

Hei.

Vi har en kjølekontainer (ikke ex) midlertidig tilkoblet 230V EX stikkontakt I ett uklassifisert område. 230V systemet har normalforsyning og vil koble ut strøøm til container ved detektert gass I nærliggende sone 2 område. Er dette lov uten nøyere deteksjon av container eller bør vi ha f.eks bærbar gassdetektor plassert ved container med frekvente besøk?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 18:34 - 27.7.2016

Det er ingen forskrifter eller normer som spesifikt sier at slikt utstyr skal ha en nøyere deteksjon, men den skal inngå i anleggets tennkildekontroll i henhold til Innretningsforskriften §10a og, som denne forskriften sier, være: "i henhold til den innretningsspesifikke strategien for brann- og eksplosjonssikring".