Knapper i Ex e kapsling

Spurt 9:57 - 7.3.2014 av Fjo|Siste svar 8:09 - 11.3.2014 av Forumleder

Fjo

Hei,

Jeg skal bygge en kapsling med et knappetablå i dør. Kapslingen er TNCC Ex e. Kapslingen kjøpes sertifisert. Ødelegger jeg denne sertifiseringen i det jeg tar hull for knapper?
Alt av knapper og indikatorlys er Ex e godkjent. Knappetablået skal i følge kunde limes. Sertifiseringen av ferdig produkt skal kunde gjøre selv. Må kapslingen resertifiseres?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 13:16 - 7.3.2014
En Ex e kapsling er sertifisert ""slik den er"", og endringer på kapslingen som ikke er innenfor de rammer som sertifikatet gir vil gjøre at sertifikatet ikke er gyldig. Merk da at mye utstyr er sertifisert med forskjellige utførelser i samme sertifikat, men man må altså holde seg til de varianter som har vært en del av sertifiseringen for at sertifikatet skal være gyldig.

Ettersom både kapsling og knappetablå er sertifisert vil det kunne gjøres en ""forenklet"" sertifiseringsprosess av eventuelle nye kombinasjoner. Ettersom det her er snakk om et sone 1 produkt kan ikke andre enn godkjente testlaboratorier gjøre en slik sertifisering av det ferdige produkt. I Norge har vi bare Presafe (tidligere Nemko og DNV) som gjør dette, men utenlandske testlaboratorier kan også benyttes, f.eks. de som har utgitt sertifikatene på produktene du har.

Eric

Postet 2:23 - 11.3.2014
Bare en liten innskytelse; Nå er det jo ikke gitt at boksen skal stå i sone 1, men kan være ett sone 2 system. Då kan vel godkjente tavleverksted som håndterer Ex (feks Bekas i Hordaland) gjøre denne jobben. Presafe har sågar ved gjentatte anledninger anbefalt overfor meg at slike jobber var det en fordel at Bekas (eller andre godkjente tavleverksted) utførte da de som oftest har større kapasitet enn det Presafe har. Bekas utfører alle testene men sender inn dokumentasjonen til Presafe som så godkjenner det og tavleverkstedet utsteder sertifikat.

Forumleder

Postet 8:09 - 11.3.2014
Det er her snakk om Ex e utstyr og siden Ex e normen ikke har kommet med en oppdatering med EPL nivå ennå så finnes det pr definisjon ikke noe som heter Ex ec utstyr (Ex e for sone 2). Alt Ex e utstyr er derfor sone 1 utstyr pr i dag. Inntil EPL nivå blir implementert i Ex e normen er Ex nA den korrekte betegnelsen for tilsvarende sone 2 utstyr, men da gjelder jo selvfølgelig ikke Ex e sertifikatene for dette utstyret lenger.

Dersom man definerer dette som sone 2 utstyr med Ex nA beskyttelse kan produsenten erklære samsvar med normene selv uten å benytte seg av et godkjent kontrollorgan.
Dersom man ønsker å beholde Ex e godkjenningen må sertifikatet utstedes av et godkjent kontrollorgan (Notified Body). Ingen andre har myndighet til å utstede sertifikater.
Ordningen du refererer til er en ordning der enkelte tavleverksteder har fått en godkjenning av Nemko til å gjennomføre de nødvendige tester og rutiner på vegne av Nemko, men det er Nemko som fremdeles er den juridiske utsteder av sertifikatene.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.