Koblingsboks egensikker krets

Spurt 9:18 - 15.4.2009 av Odd Magne|Siste svar 15:08 - 27.7.2009 av Rune Haaland

Odd Magne

En koblingsboks type Ex e har mistet sin Ex merking. Skal den vedlikeholdes med å sette på ny merking eller kan den brukes uten merking som passiv utstyr? Koblingsboksen er merket egensikker krets.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Rune Haaland

Postet 15:08 - 27.7.2009
Når boksen kun inneholder egensikre kretser, og er merket med dette, så er det ikke krav om at boksen må være Ex-sertifisert. Du trenger ikke sette på ny merking.