Koblingsboks i Ex-område

Spurt 13:14 - 23.1.2003 av Torbj|Siste svar 15:11 - 25.1.2003 av Forumleder

Torbj

Hva betyr det når en koblingsboks er merket Ex de IIc T5
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 15:11 - 25.1.2003
Det betyr mest sannsynlig at du har en eksplosjonssikker kapsling med en tennsikker tilkoplingsboks festet til denne, og at den er godkjent for bruk i alle gasser med tenntemp. høyere enn 100C. Det kan også bety at du har en tennsikker kapsling med Ex d komponenter monte3ri inn. Gass og temp det samme som over.